mso-fareast-language:EN-US;}Günstiger und sparsamer Homeserver 3
Hardware:
1 x Igel Thin Client (3210 LX 3/4 ist vollkommen ausreichend)
1 x CF Card 128 MB
1 x mini USB Stick
Software:
Rufus von:
http://rufus.akeo.ie/downloads/rufus_v1.3.2.exe
Xfdisk von:
http://www.mecronome.de/xfdisk/download.php
eeprom.exe von:
VIA (Link leider verloren)
firmware.dat von:
HS3
– Bootable FreeDos USB Stick erstellen (Rufus)
– Xfdisk und eeprom.exe auf den Stick kopieren
– Firmware.dat auf den Stick entpacken
– Autoexec.bat und Config.sys wie unten angegeben ändern
Autoexex.bat
@echo on
set PATH=.;C:\;C:\LOCALE
display con=(ega,,1)
mode con codepage prepare=((850) C:\locale\ega.cpx) > NUL
mode con codepage select=850 > NUL
keyb gr,,C:\locale\keyboard.sys
GOTO %CONFIG%
:1
dolinux
:2
EEPROM -km 000AB********
xfdisk
ConfiG.sys
!MENUCOLOR=7,0
MENU
MENU
MENU
MENUDEFAULT=1,10
MENU 1) Homeserver starten
MENU 2) Setup
12?
Thin Client öffnen und den gelben Jumper über der CF karte entfernen, CF Karte einbauen und das Gerät wieder zusammen setzen.
USB Stick anschließen (Verbleibt immer am Gerät)
Im Bios first Boot Device = USB HDD einstellen
Speichern und Neustart
Menüpunkt „2 Setup“ wählen
EEprom.exe ändert die Mac Adresse wie sie in der Autoexec.bat eingetragen ist
Xfdisk startet automatisch
– mit TAB die Platte wechseln.
– vier primäre Partitionen wie Folgt erstellen:
1. 12MB
2. 12MB
3. ca. 52MB
4. ca. 52MB
– Neustart
– erstes Projekt seriell übertragen
– FertigHeini
Participant2013-04-17 at 20:10Post count: 158Wie kann ich den Text oben editieren?
Gruß Heini
Prinz Rudolf
Participant2013-05-03 at 09:45Post count: 5Hallo,
hab alles nach Anleitung gemacht und konnte auch ein Projekt über RS232 übertragen. Mit Ethernet hab ich aber noch Probleme. (Ping funktioniert)
Rückmeldung vom Expert 2.8 bei der Übertragung mit Ethernet
– Anmelden
– Daten werden gepackt
– Verbindung offen
– Verbindung geschlossen (5 Sek. später)
– Daten konnten nicht übertragen werden
Was mach ich falsch?