Need a new search?
If you didn't find what you were looking for, try a new search!
-
AuthorSearch Results
-
stefanr
Participant2019-10-11 at 08:01Post count: 23#8321 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |Guten Morgen,
als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die so viel Geduld haben ;-)
So, der HS49 ist soweit nun endlich erreichbar und er kann grundsätzlich Aktoren schalten. Woran es lag ist schnell erklärt:
Der Koppler der zwischen Linie 1.0 sowie 1.1 steht hatte die Kommunikation verhindert. Ich hatte das nicht verstanden, da meine Aktoren ebenfalls in der 1.0 Linie standen und ich dort ja auch den Router reingenommen hatte aber ok.
Es geht mit der von Sinn3r angesprochenen 1.2.1 als auch mit einer 1.0.0 für den IP Router.Jetzt habe ich nur die Herausforderung, dass beim schalten meine “Status-Anzeigen” in der App nicht aktualisiert werden. Soll heißen, dass ich z.B. das Licht oder eine Steckdose an und aus schalten kann und das ich in der ETS auch sehe das der Schaltbefehl kommt als auch die Rückmeldung in der ETS (Diagnose-> Gruppenmonitor) aber in der App die kleinen Symbole neben dem Schalten in der QC Oberfläche nicht aktualisiert werden.
Grundsätzlich würde ich erst einmal behaupten sollte es klappen, denn ich hatte temporär eine USB Schnittstelle ausgewählt und dann werden die Anzeigen auch “sauber” aktualisiert.
Kann mir dabei auch noch jemand helfen oder hat einen Tipp für mich?
Danke & Gruß
Stefanmpl1337
Participant2019-10-10 at 21:37Post count: 1#8290Topic: ETS4 in forum Gira HomeServer |Where can i get a full working ETS4 4.18 / 4.20 ?
sinn3r
Participant2019-10-10 at 07:50Post count: 377#8253 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |@stefanr:
Probiere mal, den HS mit 1.2.1 anzulegen (und im ETS ebenfalls als Dummy-Gerät, damit Router und Linienkoppler die Linie kennen, diese dann auch neu programmieren).
Für was ist denn die IP Schnittstelle noch im Projekt? Die würde ich rausnehmen.stefanr
Participant2019-10-10 at 01:13Post count: 23#8233 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |@sinn3r:
Gira KNX Router:
Haupt Adresse: 1.0.0 sowie 1.0.25-1.0.28
IP Schnittstelle (MDT): 1.0.248
Linienkoppler: 1.1.0
HS49: 1.0.29 (Adresse welche im Experte 4.9 unter Projekteinstellungen -> KNX&iETS -> Physikalische Adresse)ich hoffe ich habe nichts vergessen.. ;-)
Danke & Gruß
Stefansnoopier
Participant2019-10-09 at 18:20Post count: 15#8220 In reply to: HS V4.8 auf ALIX1D alles geht nur TCP/IP nicht |Vielleicht findet sich hier auch ein Linux Experte, der mir Tipps zum debuggen geben kann.
MIt tcpdump kann ich sehen, dass TCPIP Pakete auch sauber rausgehen und die Antwort sehe ich auch.
In der HS4 Debug Homepage sehe ich ebenfalls die Antwort, der Unterschied ist nur, dass die Pakete nicht mit OK gekennzeichnet werden und eben wie oben es dann tz dem TimeOut(recv) in den Python Libs kommt.Wie kann ich rausfinden, ob und wie die hs_main Libs verwendet zum öffnen des sockets, damit ich mich eventuell da reinklemmen kann oder hat die hs_main sämtliche Libs im Bauch ???
Ich habe jetzt 3 Wochen dieses Image erstellt ich will das jetzt zum laufen bekommen :-)
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüße
stefanr
Participant2019-10-08 at 19:29Post count: 23#8152 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |Hallo zusammen,
hat alles ein bisschen gedauert. Jetzt aber sollte ich alle Eventualitäten abdecken können.
1. Gira IP Router V4
2. hyper-v mit HS49
3. Setup geht leider noch immer nicht, jetzt bin langsam am verzweifeln ;-)Also HS49 sowie IP Router sind per LAN vernetzt und auch entsprechend erreichbar (PING). Soll heißen von einem dritten Gerät kann ich beide Adressen pingen. Vom HS49 zum IP Router ebenfalls. Router -> HS49 leider nicht, da ich nicht wüsste wie ich auf das Gerät entsprechend drauf komme.
Wenn ich den IP Router in der ETS auswähle kann ich im Bus Teilnehmer programmieren als auch Diagnose ausführen und somit auch Teilnehmer sehen die entsprechende Telegramme senden (Wetterstation, Taster mit Temperatur etc). Daraus würde ich vorerst schließen das der Router funktionstüchtig ist. Vom HS49 sehe ich keine Telegramme auf dem BUS (Diagnose) ankommen.
Wenn ich nun im Quad Client auf dem iPhone eine entsprechenden Befehl wegschicke, passiert leider im BUS nichts und ich kann leider auch nichts auf der Console vom HS49 sehen. Wenn ich in dieser Konfiguration den HS49 als Schnittstelle der ETS auswähle und dort versuche das Gerät als aktive Schnittstelle in der ETS Bus Konfiguration auszuwählen, dann sehe ich im Screen des HS49 BUS Telegramme ankommen. Wenn ich dann in der APP einen Befehl schicke sehe ich diese auch auf dem Busmonitor allerdings wird nichts geschalten. Weiterhin sehe ich in diesem Zustand leider keine der Telegramme welche vorhanden sein müssten (Wetterstation, Taster Temperatur etc.).
Hat jemand noch einen heißen Tipp oder benötigt ihr noch entsprechende Screenshots? Würde mich freuen wenn ich das System doch noch zum laufen bekommen würde.
Danke & Gruß
Stefanhsdude
Participant2019-09-28 at 21:31Post count: 37#7587 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |Du Stefan, sei mir nicht böse, aber das schaut “kompliziert” aus bei dir mit dem Vlan Zeug und Co.
Fakt ist, dass Gira das iETS Zeug im HS abgekündigt hat. Die ETS kann ja jetzt direkt mit dem IP INterface arbeiten, da brauchst den HS nicht mehr. Stell doch die ETS darauf um, dass ist einfacher. Als hinweis noch. Viele IP Interface vorallem ältere können nicht so viele Tunnels. Wenn du noch Edomi am laufen hast, kann es sein, dass der HS dann nicht mehr dran kommt und so blockiert ist da alle tunnels schon belegt. Aus der HS Debug seite sieht man aber, dass der HS wohl mit dem KNX sprechen kann. Kannst du bestätigen, dass der HS vom Bus lesen und schreiben kann ?
Weiterhin unterstüzt der HS offiziell nur IP-Router. Von daher – wie gesagt nicht böse sein – würde ich ungern versuchen in diese richtung weiter zu forschen, sondern dir empfehlen einen Router zu nutzen und dann ETS, HS und von mir aus Edomi direkt da dran zu binden.Ich hoffe das ist für dich OK, auch wenn es vorher mal funktioniert hat, ich weiß dass dies demotivierend sein kann
grußstefanr
Participant2019-09-28 at 13:33Post count: 23#7561 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |@hsdude,
danke für deine Unterstützung vorab.
Ja der HS49 läuft in einer ESXi Umgebung. Ja mit Programmieren meinte ich aus der ETS als Interface den HS49 angegeben und dann Diagnose / Programmieren. Aktuell scheint es grundsätzlich in 4.9 noch zu klappen, denn wenn ich zum Test eine USB Schnittstelle an den ESXi hänge und diese in den HS49 durchreiche, dann klappt auch alles. Also Programmieren / Diagnose und aus der App auch das schalten.
Ok, anbei wie gewünscht die Infos bezüglich der Konfigurationen. Ich hoffe ich habe alles erwischt was du sehen möchtest.
Bild1
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Bild6
Bild7
Bild8
Bild9-
This reply was modified 6 years, 6 months ago by
stefanr.
hsdude
Participant2019-09-28 at 10:18Post count: 37#7538 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |@ROB, YMMD :-) Thanks
@Stefan. Du hast das Image in der virtuellen Umgebung laufen ? Sehe ich jetzt erst. mit programmieren über den meinst du du nutzt den HS als Schnittstelle für die ETS ? Das hat Gira abgekündigt, weiß nicht ob das mit 4.9 noch geht. Brauchst du aber nicht mehr wenn du einen Router hast. Die ETS kann direkt mit dem Router.
Lass uns erst mal das eine problem lösen. Du kannst über den HS nicht auf KNX schalten, oder GA empfangen. Ist das so richtig verstanden.
Du mustt in der ESX checken, dass du nicht “bridged” als network hast. Die Kommunikation läuft über multicast, das geht in der regel nur im gleichen subnetz. Stelle mal deine Netzwerkeinstellungen vom HS hier rein, das ist dann leichter.
An dieser Sache hat sich aber mit 4.9 nichts grundlegend geändert, muss also was bei dir sein. Und das mit dem IP-Interface ist für mich immer noch fraglich. Setzt mal auf den “richtigen” routerstefanr
Participant2019-09-28 at 02:20Post count: 23#7493 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |@hsdude
beide (enertexKNXnet/ABB IPS/S2.1)vorhandene Interface arbeiten in der Umgebung meines Bekannten mit dem HS (4.2) reibungslos zusammen.
Daher hatten wir eigentlich ausgeschlossen, dass es an der Schnittstelle liegen könnte.Der HS bootet und ist dann unter der gewünschten IP per PING erreichbar. Das 3x piepen kann ich nicht hören, da der ESXi Host keine Lautsprecher angeschlossen hat. Nach dem boot Vorgang zeigt der HS aber die korrekte IP an und mit der IP/hslist komme ich auch auf die Webseite und es werden die entsprechenden Informationen angezeigt.
“Nur” die Kommunikation zum/im KNX Bus klappt leider nicht. Wenn ich den HS als Programmierschnittstelle in der ETS auswähle dann kann ich im Diagnose Gruppenmonitor auch sehen wenn ich in der APP welche sich auch verbinden kann die entsprechenden KNX Befehle ankommen.
Nur Programmieren kann ich darüber nicht und es werden auch keine Aktoren geschalten.
Es ist so als wenn irgendwas mit der KNX Bus Kommunikation nicht passt aber ich habe keine Idee woran es liegen könnte.
Danke & Gruß
Stefanstefanr
Participant2019-09-27 at 13:29Post count: 23#7399 In reply to: Echte Homeserver 4.9 Images (patched) |Hallo zusammen,
mein importierter HS49 Server kommuniziert nicht mit dem KNX Router. Soll genauer heißen das aktuell keine Kommunikation in der ETS ankommt.
Daher ist zB ein schalten über die Gira App nicht möglich.Aufbau:
ABB IPS/S2.1 (192.168.178.11 / 1.0.248)
ESXi 6.7.0u3 (192.168.178.50)
Gira HS 4.9 (192.168.178.51)Alle Geräte wurden mit einem nicht konfigurierbaren Switch direkt miteinander verbunden.
Drei Test immer identisch durchgeführt im ETS Diagnose Gruppenmonitor oder ETS Programmierung
1. in der ETS als Interface ABB IPS ausgewählt
Gruppenadressen allgemein (Wetterstation/Temperaturfühler etc): werden angezeigt
Gruppenadressen Gira HD App: werden NICHT angezeigt
Teilnehmer programmieren: funktionstüchtig2. in der ETS als Interface HomeServer (mit aktiver iETS Unterstützung) ausgewählt
Gruppenadressen allgemein (Wetterstation/Temperaturfühler etc): werden NICHT angezeigt
Gruppenadressen Gira HD App: werden angezeigt
Teilnehmer programmieren: NICHT funktionstüchtig (Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit)Jetzt bin ich langsam ein bisschen ratlos aber um ehrlich zu sein im KNX Bereich noch blutiger Anfänger.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich noch suchen kann? Woran könnte es denn noch liegen?
Wenn weitere Details zur Konfiguration benötigt werden, dann liefere ich diese gerne nach.Danke & Gruß
StefanIch
Participant2019-08-19 at 21:30Post count: 38#4623 In reply to: Homeserver 4.9 Installationsanleitung |@urs
Nein, ich habe in der ETS nichts verändert. Sobald ich die alte Hardware mit Firmware 4.2 wieder einschalte, funktioniert alles wunderbar. Vermutlich ging bei der Installation irgendwas schief.Welcher Dienst ist für die Kommunikation mit der Bus zuständig ? Kann ich dessen Funktion irgendwie prüfen ?
sinn3r
Participant2019-08-14 at 19:50Post count: 377Dekart_Kain
Participant2019-07-12 at 10:46Post count: 1#3823 In reply to: ETS 5.6.6 Download |hi
KNX_ETS_5.6.6_Fix1
https://drive.google.com/file/d/14HqjzO9OGVl8DlZ4wuJqK1AvhxVSR4V3/view?usp=sharingbennnekke
Participant2019-02-18 at 13:47Post count: 1#3624 In reply to: ETS 5.6.6 Download |Hello,
Is it possible to get a free link to the ETS 5.6.6 crack?
Thanks
-
This reply was modified 6 years, 6 months ago by
-