      Hallo,

      ich wollte mich mit der Funktion Logik Online-Test auseinander setzen. Habe dazu unter Projekteinstellungen -> Logik Online-Test -> Zugriff auf das Gerät zulassen -> aktiviert. Das dort bereits vorhandene Kennwort habe ich stehen lassen.

      Wenn ich nun im Logikeditor die Funktion starte, dann erhalte ich nach einiger Zeit die Fehlermeldung

      “Es konnte keine ordnungsgemäße Verbindung zum Gerät aufgebaut werden (Fehler: Zeitüberschreitung).”

      Die Kommunikation auf tcp-60090 vom Endgerät auf dem der Experte läuft zum HS/FS ist funktionstüchtig. Ein entsprechender Test mit powershell Test-NetConnection 192.168.104.9 -port 60090 wird mit TcpTestSucceeded abgeschlossen. Auf dem HS/FS per ssh ein netstat -atn zeigt das der Port offen ist. Ein TCPdump schaut auf der reinen TCP Communication auch soweit sauber aus.

      Tippe daher aktuell auf etwas innerhalb vom HS/FS das ich noch nicht beachtet/gefunden habe. Hat jemand dazu noch eine Idee?

      Danke & Gruß
      Stefan

      sinn3rsinn3r
      Participant
        Post count: 376

        @Ichbins
        Physikalische Adressen mit .0 hinten dürfen bzw. müssen von den Routern der jeweiligen Linie belegt werden, da gehören keine “normalen” Geräte hin.
        Wie sieht Deine Topologie in ETS denn aus?
        Hast Du einen IP Router mit Netzwerk-Anschluss oder gehst Du über USB auf den Bus?
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler nicht in der VM liegt, sondern an Deinem Projekt.

        IchbinsIchbins
        Participant
          Post count: 7

          @sinn3r

          Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe die VM jetzt mehrfach neu gemacht – sogar die Hardware gewechselt. Ich bekomme Zugriff auf den Bus und kann Schaltbefehle absetzen. Licht ein/Licht aus – alles kein Problem. Statusrückmeldungen bleiben jedoch aus. Ich habe dem neuen “HS” mit der Firmware 4.11 auch schon eine andere physikalische Adresse 1.0.0 gegeben. Bringt alles nix.

          Im Projekt Experte/ETS muss doch aufgrund des Upgrades auf 4.11 nicht geändert werden, oder ?

          rjuecatrjuecat
          Participant
            Post count: 14

            @etsman
            Danke, das wars, funkt bei mir nun auch.
            Der Startvorgang dauert zwar etwas länger als in der VM Workstation, der Server läuft aber nun.

            Was mir noch auffällt ist, dass am ESXi ein paar mehr Meldungen aufscheinen, die in der VM Workstation nicht gekommen sind:

            • This reply was modified 5 years, 3 months ago by rjuecatrjuecat.
            • This reply was modified 5 years, 3 months ago by rjuecatrjuecat.
            sinn3rsinn3r
            Participant
              Post count: 376

              @etsman
              TOP!
              Danke für Deine “Forschungen” :)

              sinn3rsinn3r
              Participant
                Post count: 376

                @etsman

                Du musst zuerst einen USB-Stick mit der Firmware erstellen, da ist dann eine ZIP-Datei, die sich entpacken lässt drauf.

                sinn3rsinn3r
                Participant
                  Post count: 376

                  @etsman

                  Bitte bedenke noch zwei weitere Dinge, bevor Du Dich in ein paar Wochen an die 4.11 wagen magst.

                  1) hs_admin.sqs mit der Programm hs_admin ist ja auch noch da und muss ebenfalls gepatcht werden, da beide Hand in Hand laufen
                  2) nachdem bei 4.11 umfangreiche Änderungen zu erwarten sind, wird sich auch die initrd stark ändern, also auch hier alles prüfen

                  Natürlich werde ich mich auch selber um die 4.11 kümmern, sobald sie verfügbar ist.

                  sinn3rsinn3r
                  Participant
                    Post count: 376

                    @etsman

                    Du hast ja jetzt eine ungecrackte hs_main reinkopiert, die meldet “Forbidden”, weil die Hardwarechecks (Seriennummer und Modell) fehlschlagen.
                    Die hashes werden nicht ausgewertet.

                    Die MAC Adresse der Netzwerkkarte wird ja gar nicht mehr geprüft mittlerweile, es geht nur noch um das Mainboard.

                    sinn3rsinn3r
                    Participant
                      Post count: 376

                      @etsman

                      Die sqs Dateien sind komprimierte Dateisysteme. Um die zu bearbeiten brauchst du eine reguläre Linux Installation (Debian, Ubuntu, …), dort mountest Du dann die HS-Disk und entpackst das Filesystem mit unsquashfs
                      Dann die hs_main entsprechend ersetzen und das Ganze wieder zusammenpacken mit mksquashfs
                      Die neue sqs-Datei dann wieder auf die HS-Disk kopieren.

                      Darf ich noch fragen, was an Deiner neuen hs_main anders ist als an meiner?

                      Übrigens kommt in ein paar Wochen die neue 4.11, nur so zur Info.

                      markdegrootmarkdegroot
                      Participant
                        Post count: 10
                        #20239 In reply to: ETS5 5.7.2 Download |

                        Just checked this using a licensed ETS5. IT WORKS!! Here are the steps:

                        On the cracked version pc:

                        1. Navigate to C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore. Every P-xxxx folder is a project in ETS. Inside the folder you can find the project name in the file called P.
                        2. Copy the entire project folder to your licensed ETS PC.

                        On the licensed version pc:

                        1. Navigate to C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore and past the project folder here
                        2. Open ETS. The project should show up in the Projects list.
                        3. Right-click the project and select Copy -> As Clone.

                        The cloned project is now a licensed project which you can export!

                        cicocico
                        Participant
                          Post count: 22
                          #20229 In reply to: ETS5 5.7.2 Download |

                          ETS5 crack project to original ETS5 :

                          Copy folder of your project from cracked app inside ETS5 dongle .
                          Launch “licenced” ETS5 .. ETS will detects that the project was not created with this version.
                          Then export the project and import it again .

                          KNXMechanicKNXMechanic
                          Participant
                            Post count: 3
                            #20205 In reply to: ETS5 5.7.2 Download |

                            Hi. Do you need help to import ETS5 crack project to original ETS5. Write to me: [email protected]

                            optismoptism
                            Participant
                              Post count: 1
                              #20187 In reply to: ETS5 5.7.2 Download |

                              Hi @jenzaah, what do you mean by resign the file, are you really able to? I tried too, but to no avail.
                              I have my own home project opened with the cracked ETS, but now no one else can open the project file. Can you please help?

                              • This reply was modified 5 years, 5 months ago by optismoptism.
                              KNXMechanicKNXMechanic
                              Participant
                                Post count: 3
                                #20155 In reply to: ETS 5.7.4 |

                                Hi. I have a unwanted ETS5 Prof including reconstruct app. Contact: [email protected]

                                dlooikensdlooikens
                                Participant
                                  Post count: 4

                                  Anyone allready worked with this logic module in gira Expert (ONVIFPTZcamera)?

                                  I have 2 hikvison PTZ camera’s, that I want to have the PTZ presets called, depending on an action (triggered by a doorcall)

                                  I allready tried the simple functions, like panning, tilting, … these work like it’s supposed to, but calling up a “scene” in the logic module, I can’t get to work.